过期罐头电脑论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3646|回复: 0
收起左侧

网络设备的一些常见问题 分析

[复制链接]
艾穆魄 2014-1-10 08:12:49 | 显示全部楼层
1.线材选择不当,形成网络不稳定,时断时通的问题分析及排除。
下面是笔者亲身经历的问题,虽然解决的方法很简单,但还是觉得有必要在这里提出来,给大家一个参考。
集团公司的网络,从交换机到工作站的PC中间距离了一座宿舍楼,目测布线间隔在100左右。使用市面上常见的五类非屏蔽线,两端均使用了568B标准做水晶头,在连接好线路后,工作站提示电缆被拔出,但有时也出现电缆已连接,由于路由器启用了DHCP,在查看工作站IP地址分配状况时,可以看到路由器分配的正确的IP地址,但不能浏览网页。
由于在布线时,我就对布线间隔有过担忧,所以出现这样的状况,我并没有走多少弯路,只是将工作站的网卡的速度设置为10m双全工,网络就工作正常了。之后工作站端的另一台PC也需要.上网,我只是去市面上花60元买了个10M HUB,问题就迎刃而解了,并且也没有必要对网卡的速度进行限制了,由于HUB的存在,已经强行将网络速度降为了10M。
通过上面的例子告诉我们,有时候做出点牺牲也不乏是一种解决问题的好方法。牺牲了网速,却使网络变的正常稳定了。
2.ADSL接入,路由器不能拨号的问题。
一个办公网络,ADSL方式接入宽带,通过路由器和一8口交换机连接。ADSL通过PPPoE方式拨号,用电信运行商提供的拨号软件,能快速拨号成功,但用路由器内置的拨号程序,经常发现拨号不成功现象。
出现此类问题时,有时只需分别端口ADSL设备和路由器的电源后,等候一回,路由器就会自动拨号成功,分析原因,受路由器电气性能的影响,导致ADSL设备的工作稳定性受影响,在正常可以拨号成功的状况下,由于路由器的接入,导致拨号不成功。后找电信部门谐和,改换电话线路后,网络变的稳定,断线、不能拨号的状况极少发作。
3.静电导致路由器设置参数丢失。
集团公司下属企业的局域网,采用ADSL pppoe方式接入,用维网R160路由器共享上网,整个网络共14台机器,路由器连接一维网16口交换机,所有的电脑均通过交换机连接路由器,使用一年,无任何问题,但最近总是出现路由器设置参数丢失导致无法上网的问题。无意中看到所有的网络设备都放在台电脑桌的后面,和电脑的连接线扑朔迷离的放在一同,考虑可能是静电惹起的,随将路由器和交换机放到一边,断电后清理干净,重新固定安装好,问题解决。
4.HUB端口损坏,导致网络不通。
一企业的网络,从主办公楼到到消费楼用一条非屏蔽五类线连接,考虑消费楼的机器不是太多,便舍弃了交换机,采用了一5口HUB。在一次雷雨过后,有一台机器上网不正常,表现为网卡等不亮,改换网卡,灯亮了,但还是无法访问网络,百思不得其解,无意中拔掉网线,发现HUB的等仍然常亮,才想到是HUB的端口击穿了,改换另一端口,问题解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

一键重装系统|雨人系统下载|联系我们|网站地图|过期罐头电脑论坛

GMT+8, 2024-4-23 21:33 , Processed in 0.035546 second(s), 25 queries .

官方免责声明:本站内容来自网友和互联网.若侵犯到您的版权.请致信联系,我们将第一时间删除相关内容!

Powered by Discuz!

专注于win7_win10_win11系统下载装机

© 2010-2023 GQGTPC.Com

快速回复 返回顶部 返回列表